Đang tải...

HƯỚNG DẪN ĐI DÂY CHO CẦU TRỤC (ĐAMH HTCCĐ)

Thảo luận trong 'Hệ thống điện' bắt đầu bởi Ngô đức minh, 4/9/17.

View Users: View Users
  1. Ngô đức minh

    Ngô đức minh Thành viên

    Tham gia ngày:
    19/2/17
    Bài viết:
    97
    Điểm thành tích:
    33
    Giới tính:
    Nam
    Còn rất nhiều ĐAMN HTCCĐ các em đi dây cho cầu trục chưa đúng.
    Hầu như các phân xưởng sản xuất công nghiệp đều được trang bị cầu trục nên rèn kỹ năng thiết kế cung cấp điện cho cầu trục là cần thiết đối với kỹ sư điện. Cầu trục đại diện cho thiết bị di động, di động phía trên của nhà xưởng. Nếu đi dây cố định, hay đi cáp ngầm như các em làm là không được.
    Để chỉnh sửa lại phần này trong đồ án các em vừa nộp, thầy Minh gửi một số hình ảnh về hệ thống cấp điện cho cầu trục. Trên cơ sở đó đóng góp thêm tư duy của mình sẽ được một phương án cấp điện đúng.
    Từ tủ động lực (hoặc tủ phân phối) - đi dây cáp nổi lên hệ thanh cái 3 pha chạy dọc nhà xưởng, phía dưới đường ray của cầu trục. Trên cầu trục có một tủ điện riêng lấy điện từ hệ thanh cái 3 pha thông qua bộ tiếp xúc điện kiểu trượt, cầu trục đi đến đâu thì bộ tiếp xúc trượt đến đó (trước dây dùng bánh xe lăn tiếp xúc chất lượng kém hơn, gây đánh lửa nhiều)
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/9/17
    Vũ Đình Việt thích bài này.
  2. Ngô đức minh

    Ngô đức minh Thành viên

    Tham gia ngày:
    19/2/17
    Bài viết:
    97
    Điểm thành tích:
    33
    Giới tính:
    Nam
    Sáng nay các thầy có thể bận, chiều các em nộp ĐAMH. Còn thời gian, thầy Minh cung cấp một số thông tin giúp các em nắm vững thêm kiến thức thực tế để bảo vệ cho tốt. Thực chất những thông tin này đã được hướng dẫn trực tiếp, các em đều "VÂNG" nhưng các em vẫn quên và chưa áp dụng được nhiều trong đồ án:(.
    Đây là những hình ảnh thật của thiết bị, nhìn vào đó các em sẽ (cần phải) nhận ra những thiết bị mình đã lựa chọn trong đồ án của mình. Cụ thể:
    - Chọn cầu chì rơi (SI) hay hợp bộ (cầu dao + cầu chì) để bảo vệ cho MBA? hình ảnh nó thế nào?
    - Tủ phân phối có mấy aptomat, bố trí lắp đặt thế nào trong tủ PP
    - Có mấy tủ động lực, trong mỗi tủ có mấy aptomat, bố trí lắp đặt thế nào trong tủ ĐL
    - Đặc tính bảo vệ của aptomat thế nào, tính chọn trong đồ án có phù hợp kg?
    - Chọn các loại cáp đến PX ( đến tủ PP), cáp đến tủ ĐL và cáp đến từng máy trong PX thế nào? có đảm bảo điều kiện tổn thất điện áp cho phép không? thỏa mãn các điều kiện kiểm tra không?
    - Aptomat chọn loại nào, hình ảnh thực thế nào?
    ....
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 5/9/17
  3. Phạm Văn Hùng

    Phạm Văn Hùng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/9/17
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Thầy ơi MCCB 2 cực có nghĩa là một pha phải không ạ? Nếu e có 1 MCCB 3 cực e có dùng để thay thế cho MCCB 2 cực được không ạ ?
     
  4. Ngô đức minh

    Ngô đức minh Thành viên

    Tham gia ngày:
    19/2/17
    Bài viết:
    97
    Điểm thành tích:
    33
    Giới tính:
    Nam
    Số cực là số pha đấy. Tuy nhiên, cần phải quan tâm đến điều kiện kiểm tra, vì CB 3 cực sẽ được kiểm tra với ĐK ngắn mạch lớn nhất còn loại 2 cực chỉ có thể xẩy ra với NM 1 pha hoặc 2 pha nên điều kiện kiểm tra được giảm nhẹ. Còn về cách điện L-L ; L-N nữa ?!
    Em gọi MC là CB cả cho hạ thế và cao thế là theo các chuẩn QT. ở VN chưa quen gọi MC đối với hạ thế đâu đấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/9/17

Chia sẻ trang này